洋浦松涛水质检测有限公司 检 验 报 告 报告编号: CS1408
送检单位
|
洋浦自来水有限公司
|
采样地点
|
水厂滤池车间出厂水口
|
样品名称
|
出厂水
|
样品编号
|
14476
|
检验类别
|
全分析
|
采样环境
|
天气 晴 气温 27.8 ℃
|
采样日期
|
2014.8.26
|
样品数量
|
5500ml
|
接样日期
|
2014.8.26
|
样品性状
|
澄清液体
|
检测日期
|
2014.8.26~8.30
|
样品包装
|
乙烯塑料桶和无菌瓶,包装完好
|
执行标准
|
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
|
检验依据
|
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006
|
序号
|
分析项目
|
检验方法
|
检验结果
|
计量单位
|
国家标准值
|
1
|
色度
|
铂—钴标准比色法
|
<5
|
度
|
≤ 15
|
2
|
浑浊度
|
散射光法
|
0.78
|
NTU
|
≤ 1
|
3
|
臭和味
|
嗅气和尝味法
|
0
|
级
|
无异臭异味
|
4
|
肉眼可见物
|
直接观察法
|
无
|
|
无
|
5
|
水 温
|
温度计测量法
|
27.0
|
℃
|
|
6
|
PH值
|
玻璃电极法
|
6.97
|
|
6.5-8.5
|
7
|
耗氧量(以O2计)
|
酸性高锰酸钾滴定法
|
0.96
|
mg/L
|
≤ 3
|
8
|
氯化物
|
硝酸银滴定法
|
8.63
|
mg/L
|
≤ 250
|
9
|
总硬度(以CaCO3)计
|
乙二胺四乙酸二钠滴定法
|
23.0
|
mg/L
|
≤ 450
|
10
|
氨氮
|
钠氏试剂分光光度法
|
0.03
|
mg/L
|
≤ 0.5
|
11
|
溶解性总固体
|
称量法
|
112
|
mg/L
|
≤ 1000
|
12
|
挥发酚类(以苯酚计)
|
4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法
|
<0.002
|
mg/L
|
≤ 0.002
|
13
|
阴离子合成洗涤剂
|
二氮杂菲萃取分光光度法
|
<0.025
|
mg/L
|
≤ 0.3
|
序号
|
分析项目
|
检验方法
|
检验结果
|
计量单位
|
国家标准值
|
14
|
硫酸盐
|
铬酸钡分光光度法
|
<5
|
mg/L
|
≤ 250
|
15
|
氟化物
|
茜素锆比色法
|
0.16
|
mg/L
|
≤ 1.0
|
16
|
氰化物
|
异烟酸-巴比妥酸分光光度法
|
<0.002
|
mg/L
|
≤ 0.05
|
17
|
硝酸盐(以N计)
|
麝香草酚分光光度法
|
<0.50
|
mg/L
|
≤ 10
|
18
|
亚硝酸盐氮
|
重氮偶合分光光度法
|
0.006
|
mg/L
|
≤ 1.0
|
19
|
余氯
|
3,3,5,5,四甲基联苯胺比色法
|
0.18
|
mg/L
|
0.1-0.8
|
20
|
铁
|
二氮杂菲分光光度法
|
0.13
|
mg/L
|
≤ 0.3
|
21
|
锰
|
过硫酸铵分光光度法
|
0.085
|
mg/L
|
≤ 0.1
|
22
|
铜
|
双乙醛草酰二腙分光光度法
|
<0.04
|
mg/L
|
≤ 1.0
|
23
|
铝
|
铬天青S分光光度法
|
0.051
|
mg/L
|
≤ 0.2
|
24
|
锌
|
双硫腙分光光度法
|
0.065
|
mg/L
|
≤ 1.0
|
25
|
铬(六价)
|
二苯碳酰二肼分光光度法
|
0.020
|
mg/L
|
≤ 0.05
|
26
|
菌落总数
|
平皿计数法
|
3
|
CFU/mL
|
≤ 100
|
27
|
总大肠菌群
|
多管发酵法
|
未检出
|
MPN/100mL
|
不得检出
|
28
|
耐热大肠菌群
|
多管发酵法
|
未检出
|
MPN/100mL
|
不得检出
|
结论:
该水样检验项目共28项,所检项目检验结果均符合 《 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 》之规定 。
以下空白。
|
洋浦松涛水质检测有限公司 检 验 报 告 报告编号: CS1408 样品名称: 出厂水 送检单位: 洋浦自来水有限公司 检验结果见附表
编制人:
陈应礼 审核人:
张焕荣 签发人:
林春标 签发日期:
2014.8.31 检 测 机 构 声 明1、本公司是具有独立注册法人的专业水质检测公司。于2008年获得海南省计量认证资质证书,保证检测数据的科学性、公正性和准确性。
2、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。
3、本报告无签字盖章(附页加盖骑缝章),左上角无计量认证资质CMA章无
效。
4、本报告只对送(抽)检样品检测结果负责。
5、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
6、未经本公司书面批准,不得部分复制本检验报告。
7、本检验报告必须有编制人、审核人及签发人三栏签名才能有效。
本公司授权签发人如下:
林春标 经理
张焕荣 技术负责人
8、对本检验报告有异议时,可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起7天内通知本公司,逾期不予受理。微生物检测结果不复检。
9、检测质量受理部门:质控室
电话/传真:0898-28829159 邮编:578101
地址:洋浦开发区D9B-2区洋浦自来水有限公司水厂内。